问:一台热风循环烘箱,蒸汽加热,设定一百零五摄氏度。空载从室温升到设定值原来四十分钟,现在要八十五分钟,箱内上下温差也比以前大了。蒸汽压力表显示零点四兆帕,看起来正常。应该先查散热器还是先查风量?
答:先看升温曲线的形状,再决定从哪头查。热量输入不足和热量带不走,表现不一样,而压力表读数正常,并不等于散热器里真有那么多蒸汽。
曲线形状能分流
全程都慢,开始阶段升温速率就明显低于以前,多半是热量输入不足,重点在散热器侧。前期正常、接近设定值后爬得很慢,多半是换热能力不够或散热损失偏大,因为温差变小以后,同样的换热面积传热量下降。
散热器侧的三个常见点
翅片积灰是最普遍的一条。风侧积灰后,翅片间的通道被堵,实际参与换热的面积减少,出风温度上不去,而蒸汽侧一切正常。管内积空气是第二条,停汽检修后重新送汽,如果没有把空气排净,空气会聚集在散热器上部,表现为上排管热、下排管凉。疏水阀失灵是第三条,凝水排不出去,散热器下部被水淹没,换热面积被水占掉。
压力表正常的假象
总管道压力正常,不代表进入散热器的蒸汽量够。减压阀开度不足、过滤器堵塞、阀门未全开,都会让阀后压力明显低于表压。在散热器进口另装一块表做对比,或者摸表面温度分布:整体不热是汽进不来,上热下凉是气阻或凝水。
风量侧要看四个地方
风机皮带松弛、叶轮积灰,风量会在不知不觉中下降;进风过滤器堵塞,同样减少循环风量;风阀开度被误调,或者内胆隔板脱焊造成循环风短路,热风没经过料层就回到风机。风量不足的连带后果是箱内温差变大。
一个简单的判断动作
测散热器进出风温差,再测箱体回风温度。进出风温差小,说明散热器换热量不足;温差正常但箱温上不去,说明热量在箱体或管路损失掉了。再比较空载与满载:空载也慢,问题在热量侧;只有满载慢,问题在装载与风量分配。
处理顺序
先吹扫清洗翅片与进风过滤器,这两项成本最低;再排空气、校验疏水阀;然后校风机皮带张力、核对风阀开度;最后检查门封、内胆与保温。JB/T 20033-2011《热风循环烘箱》为现行行业标准,对烘箱的型式、基本参数与技术要求作出规定,可作为设备本体核对的依据。彬达干燥在烘箱配套与改造中,会按装载量与工艺温度核算换热面积与循环风量,并就风道结构与温差控制给出建议。